原设计将住户配电箱安装在住户走廊位置,现开发商希望把配电箱安装在厨房内,我觉得不妥,但是查了很多的规范,并没有一个很明确的强制性的安装位置,只是说"宜安装在住户走廊或门厅的适当地点"特求助各位是否有规范明确的指明了配电箱的安装位置?!
原设计将住户配电箱安装在住户走廊位置,现开发商希望把配电箱安装在厨房内,我觉得不妥,但是查了很多的规范,并没有一个很明确的强制性的安装位置,只是说"宜安装在住户走廊或门厅的适当地点"
特求助各位是否有规范明确的指明了配电箱的安装位置?!
2楼
有同样疑问,关注中!!!!!!
回复
3楼
配电箱不易安装在厨房间,因为时间长了厨房的水分与油腻会影响断路器的正常工作。
回复
4楼
用PZ-30的配电箱有个外盖,可以挡油烟等,一般我们这里是安装在房间里,如门后等,厨房里也有一个,主要是厨房和浴室的电器的电源开关
回复
5楼
配电箱不易安装在厨房、卫生间的,因为时间长了厨房的水分与油腻会影响断路器的正常工作。
回复
6楼
最好在走廊。没有或不方便时我设在餐厅。厨房就不行了把。还有煤气的危险!!!
回复
7楼
怎么能放在厨房?真找不到地方了?
回复
8楼
常规做法都在楼梯间,但我们这里在户内设了面板是配电箱,也挺好的,只要不放在卫生间和厨房,应该没有问题,也不影响美观。
回复
9楼
she设在门厅附近比较方便,除非有更好的选择
回复
10楼
我们设计科安装在大门后面
回复
11楼
门庭总有个地方装吧,不行就选好看点的配电箱,暗装,甚至可以考虑装修风格
回复