防雷的人说因为配电房在车间内,所以就要求采用TN-S系统,而且每幢建筑物基础接地网都要用扁钢连起来?
防雷的人说因为配电房在车间内,所以就要求采用TN-S系统,而且每幢建筑物基础接地网都要用扁钢连起来?
2楼
就这么办
回复
3楼
为什么啊,这会大哥能否讲明白点啊?
回复
4楼
1、他们是防雷办的,听了没错,不听就错了,除非你说服他们
2、另外:既然配电室距离用电设备这样近,为什么不采用TN-S系统呢?又不多浪费材料,
效果更好
回复
5楼
每幢楼接地连起来也是因为距离较近的原因,效果好而浪费少
回复
6楼
对于TN-S系统技术讨论, 在 http://co.163.com/forum/content/219_182008_2.htm 里面大家讨论的比较好,不妨一看.
回复