关于母差双重化改造过程中CT回路的问题
红尘有缘
2010年05月31日 22:19:01
来自于继电保护
只看楼主

今天我们所管辖的220KV变电站进行母差双重化改造,在进行电流回路改造的时候发现了一个问题:两个变压器的高压侧开关CT绕组为6组,前面4组是保护用的,后面两组是测量、计量用的。前面4组依次接的是主变保护A柜的差动、高后备及失灵,第一套母差,主变保护B柜的差动和高后备,故障录波。主变高压侧套管CT是3组,前面两组是保护,最后一组是测量,并且前面这两组都分别接入主变的旁代回路中去了(我们的这个220KV站有专用的220KV旁母),现在问题就产生了,我们把原来故障录波的改为第二套母差后,录波电流该如何取?我觉得从高压侧套管CT取比较好,从高压侧套管取后先去录波器柜,从录波器柜出来后再进主变保护的旁代回路。但是我们班长说是这样不合适:怕旁代主变的时候正好录波器有活儿,或者是录波器有活儿的时候正好赶上旁代主变,这样的情况下容易影响旁代主变。他认为可以从主变的差动回路中去,就是说高压侧开关CT电流进入差动和高后备回路中并流出后,再进入故障录波器的电流回路,从录波器回零,构成回路。不过我感觉也不能从差动回路的末端取呀,这样的话会影响主变的差动的。后来就汇报主管生产的副主任和生技部门的领导了,不知道最后能有一个什么样的结果.烦请高人给出出主意该如何取,并且说一下依据是什么。先谢谢了!

2010年06月02日 17:37:24
2楼
小弟试分析一下
个人觉得应该从第二套母差保护屏上取电流至故障录波屏,再从故障录波屏归零。至于从母差屏上抽取电流至故障录波屏是不会影响到差动保护的(你可以去了解一下故障录波器的工作原理),从高压侧CT(非主变套管)至母差保护装置及故障录波器的电流装置本身是改变不了电流的任何东西的。至于为什么取高压侧CT保护组的电流大家都知道,至于旁路的CT和主变套管CT的回路和保护形成问题我就不清楚,现场不了解。其实有些东西是可以变通的(在规则的情况下,你说的其实也不一定不可以,也可能是你的班长怕麻烦或者还没你想得多)。
做过一个相类似的,在母差屏上取了组电流去测距装置。 献丑:loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开