地下一层为商场的排水怎么排除?
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年09月06日 22:45:40
只看楼主

如题.谢谢

如题.
谢谢
免费打赏
kibo
2005年09月06日 23:10:38
2楼
我们都是做积水坑,潜污泵抽到室外。
本身地下室就应该考虑消防排水,如果有污水需要排出也可以综合考虑。但是原则上每个防火分区要有单独的积水坑。
回复
malong_555
2005年09月07日 16:22:35
3楼
那卫生间的污水也是这样排除的吗?
回复
kibo
2005年09月07日 19:15:59
4楼
回复楼主,地下室积水坑+潜污泵,排除生活污水及消防排水。
积水坑有效容积计算,可以按照消防排水5分钟水量和污水10分钟水量中的最大一个。潜污泵可以按照一台生活、一台消防、一台备用,备用按照生活和消防最大的一个流量。
但是有条件的情况,还是最好分开设置积水坑。
回复
malong_555
2005年09月07日 21:02:44
5楼
谢谢楼上!
回复