  在食堂设计中经常会遇到关于要不要设计火灾自动报警的问题,这个问题由于在《餐饮建筑设计规范》中未提及,而在《火灾自动报警系统设计规范》中也只对商业食堂(饭店)等做了要求。在设计企业职工食堂、学校、机关等的食堂(面积较大)时就没有什么明确的规范依据了。因此在火灾自动报警设置与否上就有了一些争议。本人根据各部分的功能及易燃物的性质进行了不同的设置,对于是用燃气的厨房,设置了可燃气体探测器、又根据厨房的特点设置了定温差温感探头、在库房、办公室等处设置了烟感探头,而饭堂内由于可燃物较少,起火可能性较小,就不设火警探头了。

  在这里我希望各位能根据自己对规范的理解及实践经验畅所欲言,说一说自己食堂火警系统设计中的原则及思路,帮我找出不足。
免费打赏
rijiaman
2010年06月12日 17:32:16
2楼
和你说的一样呀,现在都要求做火灾自动报警的!
回复
ycjcxd
2010年09月06日 15:50:29
3楼
:handshake 学习了
回复
jzsunjing
2010年09月13日 09:02:07
4楼
我们这里还没要求必须做火灾自动报警控制。而且规范上好像也不是无论面积大小,要求必须上的火灾自动报警系统的。只考虑了疏散照明即可。
回复
q365476768
2010年10月10日 01:59:11
5楼
设温感,除卫生间外都在设火警探头的,