请教框剪结构中0.2Q怎么调整
chenweijun1188
2010年05月31日 16:50:40
只看楼主

框剪结构0.2Q怎么调整,请同仁们指教

框剪结构0.2Q怎么调整,请同仁们指教
免费打赏
hrqeabcd
2010年06月01日 20:56:30
2楼
记得有填负的能调至大于2的,具体有其它什么要求,忘了:time:
回复
chenweijun1188
2010年07月09日 09:45:08
3楼
谢谢
回复
xin-hardtodo
2010年07月09日 10:23:57
4楼
应该是输入要调整的层号就可以了
回复
longshenjiu
2010年08月19日 00:27:21
5楼
新版的PKPM可以自定义调整上限了,你看一下SATWE的手户手册吧,但调整太大的话梁配筋可能会变得很大,所以PKPM默认上限为2
回复
kyo19781117
2010年08月21日 17:12:33
6楼
填入负值可以不受限值的限制,但是有可能造成放大系数超级大,一般我们当调整系数大于5时,自己人为修改为5。另外,0.2q调整仅限于楼层刚度基本不变的几层,有突变的楼层不应在调整之列
回复
blessing
2010年08月21日 17:32:43
7楼
这么多高手,学习0.2q了
回复