领导让我用这些参数做一个控制柜.怎么办?求高手解决!!!!急啊~~
guoliang5444
2010年05月31日 15:02:34
来自于继电保护
只看楼主

DZ20系列塑壳式断路器 --------------------------------------------------------------------------------额定绝缘电压为660V,交流50Hz,额定工作电压380V及以下,其额定电流从16A至1250A。一般作为配电用,其中Y、J、G型的额定电流225A及以下和壳架为400Y 型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。

DZ20系列塑壳式断路器



--------------------------------------------------------------------------------
额定绝缘电压为660V,交流50Hz,额定工作电压380V及以下,其额定电流从16A至1250A。一般作为配电用,其中Y、J、G型的额定电流225A及以下和壳架为400Y 型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
本系列断路器符合GB 14048.2。
DZ20系列塑壳式断路器

正泰低压断路器: 3P 200A 100A 50A 20A
正泰低压接触器: 200A 100A 50A 20A
热继电器ABB TA TA200DU200 : ABB TA TA110DU110 :Q
ABB TA TA75DU52 ABB TA TA42DU25
搭配的型号已选好 行不行?:)
免费打赏
guoliang5444
2010年05月31日 15:05:51
2楼
路过的能不能说点你们的的建议啊...:L
回复
guoliang5444
2010年05月31日 15:08:24
3楼
:@ :'( 我现在要装个调试箱!上面一个断路器!下面四个小断路器!小断路器下有接触器,还有热继电器!
断路器和接触器要用正泰的,我该选什么型号的多大的!
热继电器要用ABB的!我给选什么型号的多大的!
大家帮忙下!!!!!!谢谢了!!!!!!!
回复
wanghy58
2010年05月31日 15:14:05
4楼
接触器及热继电器选用时需要负荷量来定的
回复
yougounogou
2010年05月31日 15:18:51
5楼
它的负荷是多大的!!??
回复
yougounogou
2010年05月31日 15:19:17
6楼
用电器的负荷是多大的??
回复
guoliang5444
2010年05月31日 15:22:02
7楼
用电器的功率的是35KW 60KW不等
回复
lingxuct
2010年05月31日 18:04:22
8楼
楼主要做什么,目的不明确。

“额定电流从16A至1250A。一般作为配电用”?16A的接什么负载,1250A的又是什么负载,中间的又是多少,装多少个??

没头没脑的问题,*我先洗洗,好象昨尿床了 :lol :lol

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-31 18:08 编辑 ]
回复
dianqipanli
2010年05月31日 20:45:29
9楼
每个负荷为多大?没有数据谁也帮不上忙。
回复
gloomysky
2010年05月31日 20:49:17
10楼
路过也要好好学习一下
回复
shixiaoliang1986
2010年06月01日 10:38:57
11楼
用电设备不确定!我也不知道多大的!就是个电源柜!柜大小高1100 宽700 厚300 就是不会选断路器的型号 和接触器的型号 大家帮忙吧!!
回复

相关推荐