Kx需求系数问题,紧急求助!
lampard2008
2010年05月30日 19:41:52
只看楼主

仓库配电箱,内设有照明回路(400W的灯,共六路24个灯),三相插座回路(5个插座),单相插座回路(6个插座),电动卷帘门回路,还有紧急照明回路等等。请教各位,在计算该配电箱计算功率Pjs时,Kx需求系数怎么取,是不是先查手册获得各个回路用电设备的相应需求系数,然后在求个平均值啊?另外,配电箱柜内准备留四路备用回路(单相),请问这些个回路要按多少功率来记入总负荷。一般厂房的卷帘门按多大功率计算,需不需要增加漏电保护装置?三相插座按多少功率算?

新手第一次做设计,问题比较多,谢谢各位!

[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-30 19:45 编辑 ]
免费打赏
lampard2008
2010年05月31日 08:47:29
2楼
几百人阅览,居然没人能解答一下
回复
guozongkui
2010年05月31日 10:34:27
3楼
Kx的取法正确;
备用回路的功率不计入负荷计算;
卷帘门的电气技术参数找厂家咨询,漏电保护应该加;
三相插座如果知道用电设备的话,按照所接用电设备负荷计算。
回复
lampard2008
2010年05月31日 21:12:18
4楼
谢谢ls的
回复
hnjztgg
2010年05月31日 21:46:00
5楼
民用建筑电气设计要点上有,KX=0.7
回复
financex
2010年06月02日 20:07:48
6楼
书上都有,但最好以例题形式讲解
回复
kangnan8818
2010年06月02日 22:42:35
7楼
也是新手!!一起学习!!
回复
frostsky2004
2010年07月07日 13:15:47
8楼
法国和经济
回复
a2134879
2010年07月07日 16:23:28
9楼
新手
回复
xinchensihai
2010年07月07日 16:40:37
10楼
新手....遇到同样的问题。期待答案!!
回复
madfrog87
2015年10月18日 17:36:25
11楼
Kx的取法正确;
备用回路的功率不计入负荷计算;
卷帘门的电气技术参数找厂家咨询,漏电保护应该加;
三相插座如果知道用电设备的话,按照所接用电设备负荷计算。
回复