电缆的选择
licaicongcong
2010年05月29日 23:51:29
只看楼主

现有32层楼一栋,每层4户,每三层设一电表柜,原设计竖井内户内住宅照明为400A母线,现计划将母线改为预分支电缆,请问预分支电缆选用多大的合适,每户负荷大概6KW[ 本帖最后由 licaicongcong 于 2010-5-29 23:53 编辑 ]

现有32层楼一栋,每层4户,每三层设一电表柜,原设计竖井内户内住宅照明为400A母线,现计划将母线改为预分支电缆,请问预分支电缆选用多大的合适,每户负荷大概6KW

[ 本帖最后由 licaicongcong 于 2010-5-29 23:53 编辑 ]
免费打赏
oysp7619883
2010年05月30日 07:37:10
2楼
每层35mm
回复
dongchengcai
2010年05月30日 08:39:31
3楼
6/22080.8
回复
dongchengcai
2010年05月30日 08:39:56
4楼
6000/220*0.8
回复
licaicongcong
2010年05月31日 00:11:14
5楼
什么意思哦
回复
licaicongcong
2010年05月31日 00:16:13
6楼
我要的是分支电缆的规格哦,这样说吧,计划分三组供电,1-11层,12-22层,23-32层一组,也就是11层一组,44户人,每户6KW。用95平方的单芯电缆,分支头35平方的可以不?
回复
dianqipanli
2010年05月31日 04:40:45
7楼
应该可以
回复
青花那个瓷
2010年05月31日 07:45:06
8楼
肯定小
回复
hyibo1981
2010年05月31日 09:19:20
9楼
4*3*6*0.95/1.732/0.38/0.9=115A
用95平方的单芯电缆,分支头35平方,yjv就够,VV有点紧张
回复
yxxf2010
2010年06月09日 10:29:29
10楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开