在天津塘沽跟踪了几个项目的地暖安装,安装简单,问题不少,拿出来与同仁商榷。1.聚苯板的容重一般都骗小,20公斤就不错了。25公斤的用手捏都不能变形,经过多次材料退场才合格。2.弯曲半径过大,有的达到50公分,施工方节省了材料,总发热管的长度会变小,影响效果。3.如果交给分包商去设计连施工,有技术风险。在冬季试问不达标时施工方会说供水温度不够。其实供水温度达标只有室外温度在负九度的情况下,平时供水温度是较低的。责任分不清,问题难解决。
4.关于钢丝网的设置:个人认为上下捕最好,下面一层用于固定管,依靠塑料管卡与本板根本固定不住管,规范中提到的第一中固定方式观感太差。