30kW电机星形接还是三角形接合理?电缆怎么选呢?
qing-xia
qing-xia Lv.2
2010年05月29日 15:10:49
只看楼主

各位大虾,如题,电缆用三芯还是四芯呢?

各位大虾,如题,电缆用三芯还是四芯呢?
免费打赏
sea7845098
2010年05月29日 18:41:57
2楼
三角形
回复
happy2127
2010年05月29日 19:28:53
3楼
10KV以上的全要用星三角来启动,所以没有什么星形还是三角形之类的独自用。
回复
eletiger
2010年05月29日 19:46:18
4楼
应该用星三角形接线
回复
lingxuct
2010年05月29日 20:01:59
5楼
电缆用25平方三芯吧,在现场做外壳保护接地。
回复
xx_691214
2010年05月29日 20:56:25
6楼
30kW电机星形接还是三角形接合理?-------------不是合理不合理的问题!!!!!而是对不对的问题!!!!:L
回复
abbhy
2010年05月29日 21:03:52
7楼
我看过710KW的电机用直接启动的,不过电压是10KV。
回复
yongjizhao
2010年05月29日 23:32:06
8楼
30KW电机我想应该是低压电机,额定负荷一般应该是三角接法,但是如果负荷不足一半可以考虑星形接法达到节电的目的,是否考虑星三角启动方式主要考虑变压器大小及电源距离、电缆截面积等因素。
回复
y502x
2010年05月30日 09:12:01
9楼
你所在的电源系统决定,380V系统只能用三角形接法,否则出力无法达额定出力。
回复
小小小的小
2015年10月20日 09:45:20
10楼
路过,学习中
回复
小小小的小
2015年10月20日 09:51:59
11楼
学习中,谢谢了
回复

相关推荐