断路器带分励脱扣器,消防用,二次接线图怎么画啊?
rociceblue
rociceblue Lv.2
2010年05月28日 13:57:33
来自于断路器
只看楼主

是不是得加个中间继电器啊? 谁能给我大概讲述一下原理? 谢谢!

是不是得加个中间继电器啊?
谁能给我大概讲述一下原理?
谢谢!
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
seraphao
2010年05月28日 14:12:47
2楼
要加中间继电器,消防一般都是DC24V,不能直接接入强电,给你各原理图。
回复
rociceblue
2010年05月28日 14:18:24
3楼
谢谢2楼,我是新手,非常感谢你的回复!!:handshake
回复
rociceblue
2010年05月28日 14:22:15
4楼


你好,能不能推荐一个中间继电器的型号啊?
回复
seraphao
2010年05月28日 14:25:06
5楼
型号很多,网上搜搜吧,线圈电压DV24V,接点接入AC220V。
回复
rociceblue
2010年05月28日 14:36:36
6楼


你好,我看了一下这个图纸,想问问,分励脱扣器的辅助触点和中间继电器的线圈都上端子了,2个的作用有什么不同吗?
分励脱扣器的辅助触点是返回信号,中间继电器的线圈是采集信号,可以这么理解吗?

[ 本帖最后由 rociceblue 于 2010-5-28 14:37 编辑 ]
回复
seraphao
2010年05月28日 15:09:47
7楼


对,分励的辅助触点是返回动作信号,接消防信号模块;继电器的线圈是接消防控制模块。
回复
jiangjisui
2011年10月24日 10:31:34
8楼
请问L1 取自断路器上还是下?
回复
qq_1421916292573
2015年04月09日 10:15:16
9楼
rociceblue 发表于 2010-5-28 14:22 你好,能不能推荐一个中间继电器的型号啊?LY2NJ DC24V
回复
海浪8116
2015年04月23日 22:09:35
10楼
HH52P DC24V
回复
成套学习
2016年01月20日 10:13:37
15楼
seraphao 发表于 2010-5-28 14:12 要加中间继电器,消防一般都是DC24V,不能直接接入强电,给你各原理图。好吧,请问你这L1电源取自哪里呢?