现在做一个20万平方住宅小区,都是6层,共1522户,只有一个市政给水引入口,还不知道是多大管径的。大概算了下,150的管径都不够,应该引入个DN200的引入管,还是两条DN150的引入管?
现在做一个20万平方住宅小区,都是6层,共1522户,只有一个市政给水引入口,还不知道是多大管径的。大概算了下,150的管径都不够,应该引入个DN200的引入管,还是两条DN150的引入管?
2楼
我发现很多设计师喜欢在图纸上将PE管口径标注为DN 实际上DN是金属管的标注,如果用塑料管道 应该是用DE 也就是外径
我只是作为生产厂家对现实问题的一点看法
回复
3楼
DN150
回复
4楼
1. 你先问问自来水公司,看他们同意给两个接口不?
2. 如果当地允许在接入管上安装室外消火栓,核算一下200够不够。
3. 如果接入管直接进水池,加压后供水,市政压力还不低的话,150一根也可以。压力低的话,计算一下补水能力。
4. 如果接无负压供水设备,那要仔细计算一下。
5. 如果低矮楼层市政直供的话,也建议管道大些。
回复
5楼
学习