污水处理技术要求(招标)
laodoujiao
laodoujiao Lv.2
2005年09月05日 14:43:15
来自于水处理
只看楼主

医学院大楼污水处理系统只用于实验室的污水处理(生活废水直接排放);污水处理系统安装在大楼地下室,经处理过的水排放到市政的下水管道中;要求系统是一个无人值守的自动处理系统;该项目包括各类水处理池的土建、设备的安装调试、验收及人员培训。一、 设计水质:本系统以生物行业常规水质指标为参考项目 进水 设计水质COD 150—600㎎/L 600㎎/LBOD5 50—300㎎/L 300㎎/L

医学院大楼污水处理系统只用于实验室的污水处理(生活废水直接排放);污水处理系统
安装在大楼地下室,经处理过的水排放到市政的下水管道中;要求系统是一个无人值守的
自动处理系统;该项目包括各类水处理池的土建、设备的安装调试、验收及人员培训。
一、 设计水质:
本系统以生物行业常规水质指标为参考

项目 进水 设计水质
COD 150—600㎎/L 600㎎/L
BOD5 50—300㎎/L 300㎎/L
SS 150—200㎎/L 200㎎/L
NH3N 10—50㎎/L 50㎎/L
PH 4—9 4—9

二、 设计规模
日处理水量:150M3/d
设计处理规模:7.5M3/h
变化系数: 1.3
系统运行时间:20h/d

三、 排放标准:
排水达到《北京市水污染物排放标准》的二级标准:
COD 300㎎/L
BOD5 150㎎/L
SS 100㎎/L
PH 6.—9
四、 工艺流程参见设计图纸
五、 验收:
要求达到北京市二级排放标准并通过北京市有关主管部门(例如北京市环保局)的验收。
六、 要求中标方提供的技术文件:
●工艺流程图
●主要建、构筑物表
●主要设备表
●运行成本分析
以上是我单位污水招标中的技术部分,请各位老师斧正
免费打赏
laodoujiao
2005年09月05日 14:56:13
2楼
各位老师帮忙看看有何问题,我下午急着交卷子
回复
kede-1
2005年09月05日 15:06:17
3楼
可以采用一体式的地埋式的污水成套处理设备,懒汉式管理,风机房也做地下的,地面做绿化。