请问楼房的等电位联结是如何联结的(在做预埋时),是在梁上的钢筋上焊接一根圆钢上来到墙上的LEB箱里,然后再连闯接一根4平的电线至配电箱里面的总等电位箱或是接地排?[ 本帖最后由 weizhuofuwzf 于 2010-5-26 17:33 编辑 ]
请问楼房的等电位联结是如何联结的(在做预埋时),是在梁上的钢筋上焊接一根圆钢上来到墙上的LEB箱里,然后再连闯接一根4平的电线至配电箱里面的总等电位箱或是接地排?
[
本帖最后由 weizhuofuwzf 于 2010-5-26 17:33 编辑 ]
2楼
如果是总等电位:按照图纸上的要求做。一般情况是用一根或者两根4*40的扁钢从基础上焊出来。视图纸要求。应该是在电源进线处。然后连接在MEB箱体里。MEB的位置应该离地面0.3M左右。位置处于配电箱下面。然后在配电箱里的接地排用一根10—16的PE线套钢管或者塑料管接到MEB的等电位排上。
如果是卫生间等电位:底层从基础焊一根4*25的扁钢。(规格视图纸要求)2.3层以后是在每层的圈钢筋焊一根引入MEB箱。记住千万不能在引下线上引出。
回复
3楼
非常感谢楼上这住兄台的答复!答得真详细,谢谢!
“如果是总等电位:按照图纸上的要求做。一般情况是用一根或者两根4*40的扁钢从基础上焊出来。视图纸要求。应该是在电源进线处。然后连接在MEB箱体里。MEB的位置应该离地面0.3M左右。位置处于配电箱下面。然后在配电箱里的接地排用一根10—16的PE线套钢管或者塑料管接到MEB的等电位排上。”此段话中配电箱中的PE 线就是做插座地线用了吗?
“如果是卫生间等电位:底层从基础焊一根4*25的扁钢。(规格视图纸要求)2.3层以后是在每层的圈钢筋焊一根引入MEB箱。记住千万不能在引下线上引出。”如果2,3层以上(高层)都要联结到MEB箱,那怎么联结啊?不是有局部等电位联结么?局部等电位联结是不是还要用一根4平的电线联结至MEB箱?
回复
4楼
从配电箱接地排引出一根PE线接到MEB等电位排上的作用起的是等电位作用。防止反击!
2,3层以上(高层)都要联结到MEB箱这句话的意思就是连接到户层的局部等电位MEB箱。不需要用4平的电线连接。只要用扁钢引至局部等电位箱体即可!
回复
5楼
看国标图集02D501-2《等电位联接安装》