接触器怪现象
linyunwo
linyunwo Lv.2
2010年05月26日 15:42:45
只看楼主

一个箱子里装了7组接触器,用按钮控制,没有接上电,按按钮的时候,指示灯都会亮,这是怎么回事。

一个箱子里装了7组接触器,用按钮控制,没有接上电,按按钮的时候,指示灯都会亮,这是怎么回事。
免费打赏
yeying1980
2010年09月25日 15:25:29
12楼
做技术的就是该多思考啊,请求最终检查结果。
回复
small2908
2010年09月27日 14:42:18
13楼
零线不知道接哪去了
回复
lengxue1984
2010年09月27日 18:12:17
14楼
零线开路了,用试灯或表量一下
回复
shijian1981
2010年10月08日 15:43:51
15楼
哈哈,2楼正解。
回复
chjs001
2010年10月08日 18:45:05
16楼
线接错了啊 接到灯上面去了啊
回复
kly5266
2010年10月08日 21:49:22
17楼
这个很普遍,跟回路去电源也有关系,如果许多回路共用一个电源及零线很容易出现这个情况
回复
zfwkkgzjs
2010年10月08日 23:47:31
18楼
若线路正常工作,那就是感应电的问题,若不能正常工作,那就是零线没有接通
回复

相关推荐