如果在设备的继电保护时,有三种保护,无时限速断保护,定时限速断及定时限过电流保护,请问当速断保护拒动时,定时限过电流保护能作为它的近后备吗?如果能,那么这个近后备保护与上一级的过电流保护(被作用此设备的远后备保护的)哪个先动作?[ 本帖最后由 baiyu_zhangsheng 于 2010-5-26 09:26 编辑 ]
如果在设备的继电保护时,有三种保护,无时限速断保护,定时限速断及定时限过电流保护,请问当速断保护拒动时,定时限过电流保护能作为它的近后备吗?如果能,那么这个近后备保护与上一级的过电流保护(被作用此设备的远后备保护的)哪个先动作?
[
本帖最后由 baiyu_zhangsheng 于 2010-5-26 09:26 编辑 ]
2楼
为啥没人回答?
回复
3楼
上一级的过流保护时间肯定得躲过下一级的定时限保护时间,否则就是越级跳闸了,那可是很严重的事故
回复
4楼
当然是本段的近后备保护先动
回复
5楼
近后备保护是本设备的另一套保护来实现的,速断保护是一段和二段保护都是主保护,定时限过电流保护是三段保护用作远后备保护,如果一二段速断保护都拒动责由相邻的定时限过电流保护作为三段保护也就是远后备保护。三段保护保护的是总线路全长,所以下一级母线处的一段保护及无时限速断保护,要躲过上一
回复
6楼
近后备保护是本设备的另一套保护来实现的,速断保护是一段和二段保护都是主保护,定时限过电流保护是三段保护用作远后备保护,如果一二段速断保护都拒动责由相邻的定时限过电流保护作为三段保护也就是远后备保护。三段保护保护的是总线路全长,所以下一级母线处的一段保护及无时限速断保护,要躲过上一
回复
7楼
所以下一级母线处的一段保护及无时限速断保护,要躲过上一级的短路故障的大电流,否则就越级跳闸
回复
8楼
回复