关于钢筋保护层的厚度问题,请教各位达人!
wygansuhn
wygansuhn Lv.2
2005年09月05日 11:19:25
只看楼主

请问 : 1、钢筋保护层厚度,指的是从主钢筋的中心线到混凝土外皮还是从主钢筋的外皮到混凝土外皮。。。。。。。。。。。。。。。。。2、基础保护层厚度是专指基础底板的保护层厚度 ,还是指基础各个方向的保护层厚度?。。。

请问 :
1、钢筋保护层厚度,指的是从主钢筋的中心线到混凝土外皮还是从主钢筋的外皮到混凝土外皮。。。。。。。。。。。。。。。。。
2、基础保护层厚度是专指基础底板的保护层厚度 ,还是指基础各个方向的保护层厚度?。。。
sunrongtao888
2005年09月05日 12:39:03
2楼
从主钢筋的外皮到混凝土外皮
基础保护层厚度是基础各个方向的保护层厚度,
回复
lqddc
2005年09月05日 13:50:03
3楼

对!
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年09月05日 16:40:05
4楼

我也同意!
回复
聚宝地
2005年09月05日 19:49:59
5楼
就是这么做的.保护层在算裂缝时会用到.主要作用是保护钢筋不致锈蚀.
回复
yushuo1226
2005年09月05日 20:54:08
6楼
同意楼上的看法???
回复
li-li8256
2005年09月05日 23:37:50
7楼
个人认为基础的保护层厚度是指与地基接触部分的厚度,像墙的内侧,保护层跟外侧就可以不一样
回复
cergiyhong
2007年12月13日 15:25:16
8楼
不知道为什么规范中对基础的保护层厚度要求为40mm.而不同于其他的梁柱呢?
设想:如果环境类别同为2类a,基础埋深1m的独立基础与同样是埋深1m的地下柱体或梁有什么区别,为什么基础就要保护层比柱大呢?
回复
wuqiang618
2007年12月13日 16:33:57
9楼
第8楼问题提的好,编规范的要反思了
回复
nono203
2007年12月13日 20:50:45
10楼
建议楼主好好的回头看一次规范,这些都是最最基本的
回复

相关推荐