大家有空帮我看看这套路灯施工图。
rushiwu
rushiwu Lv.4
2010年05月25日 16:21:48
只看楼主

发到照明版块没人看。又放过来了。大家看看刚做了一套路灯的施工图,主要是看配电系统有没有问题。

发到照明版块没人看。又放过来了。
大家看看刚做了一套路灯的施工图,主要是看配电系统有没有问题。
9af43c3483237ea519f2.rar
527 KB
立即下载
免费打赏
xuenan212
2011年06月08日 00:23:04
22楼
版主都说好。那肯定要下来看下喽。。
回复
fchencong
2011年07月04日 19:41:22
23楼
下来学学习 学习
回复
ingflying
2012年08月06日 13:02:09
24楼
学习下,
回复
aaamou
2012年08月06日 19:15:08
25楼
下来看看学习。
回复
chinaren
2012年08月09日 23:18:54
26楼
呵呵,两年前的图纸,最近很少来了,还是说下看了之后的几点个人看法:
1、10米半截光,30米间距小了,做单灯400W,很怀疑LPD能不能达标。
2、人行道照明未考虑。
3、电缆截面明显偏大,配电系统开关和接触器不匹配,配电箱起码加个计量表吧。
4、路灯基础的螺栓明显太细,拉力验算通不过的。