发到照明版块没人看。又放过来了。大家看看刚做了一套路灯的施工图,主要是看配电系统有没有问题。
发到照明版块没人看。又放过来了。
大家看看刚做了一套路灯的施工图,主要是看配电系统有没有问题。
2楼
画的不错。特别是平面图。
回复
3楼
下得看看,互相学习。
回复
4楼
1.控制系统简单的让人挑不出毛病.
2.这应该不是全套施工图吧?
3.有效计算宽度18米的的话,如果主干道的话应该只是用到250W的灯吧?那么你的电缆偏大了,4*35+1*16的电缆一米要好多钱呢.
4.人行道宽度有6米,看图纸是单臂灯.人行道照度不够,详见规范3.5
5.平图分图好好学学,CAD有很多功能滴.如果是一条10公里的路,不是得切死你?
6.陕西汉中规划院?你不是会方小徒弟吧?不过你那边都是先施工后出图,没啥问题.
7.没见材料表,节能方面建议使用可自动降低功率的镇流器.
8.建议补充照明说明,应明确道路等级,平均照度、照明功率密度的设计标准及实际设计值;灯具配光类型,光源选择及其各项技术指标要求,最基本的如功率、功率因素、初始光通量、镇流器类型等;
9.以上内容纯属个人瞎扯,可以忽略不计.
回复
5楼
1111111111111111111
回复
6楼
路灯应该采用TT接地,你现在设计的是TN-S
回复
7楼
俺的QQ394046305,欢迎同仁一起讨论学习
回复
8楼
谁规定要用TT接地???你看看规范里有没有写?
回复
9楼
电缆太粗了,应根据道路等级来选路灯,应该要双臂路灯,路灯的大样图要画,,不必要每盏路灯都做电缆井.
回复
10楼
关注4楼
回复
11楼
4楼说的很详细,支持下,
回复