污水处理后余氯如何消除??
netfoo1
netfoo1 Lv.10
2005年09月05日 10:45:19
来自于水处理
只看楼主

处理废水基本与生活污水相似,用生物接触氧化法处理其他指标达标,最后环节消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超标,最高到4,平均为2。排放按一级标准,余氯为0.5。

处理废水基本与生活污水相似,用生物接触氧化法处理其他指标达标,最后环节消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超标,最高到4,平均为2。排放按一级标准,余氯为0.5。
免费打赏
xiaotian5684814
2005年09月26日 15:03:49
12楼
如果就除余氯的话,活性炭或kdf都是可以的,或者两者的混合体,没有必要用曝气机,浪费运行成本和投资成本!
一个滤罐用十几二十年
回复
wuxiangfeng
2005年09月27日 08:27:35
13楼
支持用活性炭!
回复
shev777
2005年09月27日 17:12:16
14楼
还有什么药剂可以去除余氯哦?
回复
netfoo1
2005年09月27日 17:49:51
15楼



用活性炭滤罐的话,成本应该更高吧
回复
huilian44
2005年09月27日 19:57:22
16楼
NaHSO3,Na2SO3二楼说得没错,就象纯水系统预处理一样,通过加药剂与水中的余氯发应。
回复
netfoo1
2005年09月28日 17:03:09
17楼



加入NaHSO3,Na2SO3 虽然消除了余氯,但会产生二次污染物。
回复
sxya-ming
2006年12月31日 13:12:33
18楼
那加还原剂的反应式是怎么写?谢谢(化学学的不好)
回复
ufo0210
2007年01月17日 15:55:04
19楼
妈的,这个指标太恶劣了,又要叫人消毒达标,还不让人余氯超标,用二氧化氯的话,要大肠杆菌达标,余氯不经过处理是不会达标的,意味着又要多一道工艺或者放弃这种比较经济实用的方法。
不知道楼主的工程验收是怎么样弄的,如果都是环保局来测的话加道活性炭过滤吧。我以前两项是分开测,记得大肠杆菌是卫生防预站测的,你就等卫生防预站来测的时候加大药量,环保局来测的话就开的很小算了。
回复
绿逸环保
2007年08月12日 22:43:34
20楼
呵呵,19楼的办法不错~~~
回复
liu301
2008年01月03日 10:39:10
21楼
在膜处理前污水处理消除余氯都是通过添加活性炭或SBS(亚硫酸氢钠)来去除的,SBS加入量一般控制在2.5mg中和1mg余氯。
回复