谐波问题
ele2006
ele2006 Lv.2
2010年05月25日 09:23:31
只看楼主

一台3150kVA 6/0.69kV 变压器,带一台3000kW电加热器,电加热器采用可控硅调功器控制,是否要采取抑制谐波的措施?.变压器容量是否合适?

一台3150kVA 6/0.69kV 变压器,带一台3000kW电加热器,电加热器采用可控硅调功器控制,是否要采取抑制谐波的措施?.变压器容量是否合适?
免费打赏
lingxuct
2010年05月25日 12:19:38
2楼
3150变压器在3000KW的加热器供电,“采用可控硅调功器控制”的控制方式如何?(双向可控硅)过零触发还可以,谐波会少些。但变压器容量还是小了:

3150变压器是6/0.69,电加热器的电压是不是660V?
如果是,则变压器的额定电流是2635.8A,电加热器的额定电流是2624.4A,加上其他控制电路的功率,太紧了。

建议加电容补偿,虽然电加热器的功率因数很高,但变压器本身是需要无功的(可以在低压侧补偿),加400kvar差不多。
回复

相关推荐