昨天去放线。。发现在飘板边的梁出现了蜂窝。。。有的地方连拳头都能伸进去。。。问我师父。。他说是吊棚(就是飘板跟梁连接的地方,振动棒插进去震动不到位。一震动混凝土就往飘板走)就造成这种情况了。。不是对不对。应该怎么办???
昨天去放线。。发现在飘板边的梁出现了蜂窝。。。有的地方连拳头都能伸进去。。。问我师父。。他说是吊棚(就是飘板跟梁连接的地方,振动棒插进去震动不到位。一震动混凝土就往飘板走)就造成这种情况了。。不是对不对。应该怎么办???
2楼
用沙灰胡一下,(明知不对)
回复
3楼
按道理应该打掉。。从新补过。。而已应该用比浇注时候的混凝土强度要高
回复
4楼
就一个飘窗板,随便弄下就完了
回复
5楼
“发现在飘板边的梁出现了蜂窝。。。有的地方连拳头都能伸进去。。。问我师父。。他说是吊棚(就是飘板跟梁连接的地方,振动棒插进去震动不到位。一震动混凝土就往飘板走)就造成这种情况了。。”
象这种质量缺陷在工地上偶尔可以看到,施工时稍不留神就有可能出现。
从你的照片上看,主要是施工工艺与混凝土坍落度以及振动不当引起的。
预防措施:
1. 浇筑这种混凝土时,可先浇筑完成梁部位的板混凝土,停一段时间(1—2h),待混凝土在重力作用下泌水沉降完成,再继续浇筑梁上部混凝土。
2. 在不影响泵送的情况下,可以适当减小混凝土坍落度。
3. 混凝土浇筑振动时,不得出现漏振动、或局部振动时间过长,注意振动棒拔出的速度要慢不能快。
补救处理:
通常是凿除松散部分的一段梁混凝土,清洗干净,重新装模,可将混凝土掺入10-15%水泥量的膨胀剂,比原设计高一强度等级。混凝土浇筑前,在凿除部位涂刷与混凝土强度等级相同配比的水泥砂浆。掺入膨胀剂的混凝土按规定养护14d。
发一张同样质量缺陷的照片,比楼主的更夸张
见过质量差的,还真没见过如此的,更多的是无奈!
工程建设中蜂观感弊病窝现象比较普遍,主要形成原因有:
配合比计量不准,砂石级配不好;
搅拌不匀;
模板漏浆;
振捣不够或漏振;
一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握;
自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆;
振捣器损坏,或暂时断电造成漏振;
振捣时间不充分,气泡未排除。
1,在您的预防措施第二条中“适当减少混凝土塌落度”,本人不予认可,首先,如采取商混浇筑,商混站也只是依据配合比报告参量进行生产,其粗细集料、外参剂也是依据比例而定,生产后的砼强度在运送时间内强度、塌落度等各项数据比较稳定,试问,在规定时间内如何降低塌落度?(至少我是没有遇见过)。例如C15垫层规定的塌落度为20-40,试问能降低吗?
2,您所阐述的第二条中的“可先浇筑完成梁部位的板混凝土,停一段时间(1—2h),待混凝土在重力作用下泌水沉降完成,再继续浇筑梁上部混凝土。”更是无法在施工中体现的,说难听点吧,就是老板同意这样做,现场工人不闹翻天?
3,补救措施中,“可将混凝土掺入10-15%水泥量的膨胀剂,比原设计高一强度等级。”强度等级指水泥?还是膨胀剂?增加膨胀剂一劣处就是缩短了养护时间。同时增加外加剂也是起到克服混凝土坍落度损失大的目的,与您之前提到的减少塌落度矛盾。
感谢您的热情回复,但某些观点带有误区,不便作为最终解答方案。
无论是梁、板、柱、墙浇筑时,参建各方工种都应就位,主要强调在浇筑过程中的振捣时间与振捣频率,强调商混入场质量,模板制安和钢筋看护。后补主张凿清至钢筋面后立即用1:1砂浆修补(除钢筋外露),养护期至少7日。
BY---jji84232017
[
本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-26 18:21 编辑 ]
回复
6楼
:)
回复
7楼
提醒同学们,小心你们不规则的回复将有可能扣分
回复
8楼
回复自己的个人观点,如有错误遗漏请指正,见5楼粗体补充内容
回复
9楼
多谢站务emos给予鼓励评级加分!
多谢版主jji84232017对我的讨论帖给予指点,我的讨论帖中是有些没讲清楚的地方,现更正:
1. 我讨论帖第二条:“在不影响泵送的情况下,可以适当减小混凝土坍落度”。原意思是想描述所采用混凝土在不影响泵送的情况下,可以适当减小其坍落度。如果不可以适当减小混凝土坍落度,混凝土生产厂家配不出来,那我这个说法无意义。
2. 对于:“可先浇筑完成梁部位的板混凝土,停一段时间(1—2h),待混凝土在重力作用下泌水沉降完成,再继续浇筑梁上部混凝土。”更是无法在施工中体现的,说难听点吧,就是老板同意这样做,现场工人不闹翻天?
无法在施工中体现也好,现场工人闹翻天也好,这好象是管理问题。既然“更是无法在施工中体现的”,那就无法体现啦。我知道的一个工地(速冻加工车间),设计屋面梁板中梁为反梁,采取的措施就是这个做法。
3. 关于“可将混凝土掺入10-15%水泥量的膨胀剂,比原设计高一强度等级。”是我描述不清,应该为:“通常是凿除松散部分的一段梁混凝土,清洗干净,重新装模后浇注混凝土。所采用混凝土可按水泥量掺入10-15%的膨胀剂,混凝土应比原设计高一强度等级。……
4. 对于“某些观点带有误区,不便作为最终解答方案”问题,我想都没有想什么解答方案,只不过是参加讨论,谈谈个人看法。不周到的是,我应该加上“供参考”或是“所述不一定正确”等。
再发1张照片
作为热心解答,我们的初衷就是为了解决困难,所以在语言描述上应尽量准确,避免歧义!
工程做法很多,但是我们的回答应确切,便于问者能及时解决,如出现模棱两可的现象,此回复终究没有达到预期目的,您说呢?
BY---jji84232017
[
本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-27 10:28 编辑 ]
回复
10楼
看到您的回复了,感谢热情帮助!
回复
11楼
个人感觉还是振捣不到位引起的