消防电机类负荷可以选带过载保护的断路器吗?
漫天飞雪
2010年05月24日 21:50:24
来自于断路器
只看楼主

低压配电设计规范第4.3.5条:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。 一般消防电机类负荷选择断路器只带短路保护,不带过载保护。但有个高工说,只要不是最末级的的配电或控制箱,也可以选带过载保护的断路器。因为电动机过载能力有限,选加大一级的带过载保护的断路器,就可以比电动机额定电流高5,60%以上,就可以满足过载时不跳闸。

请问这样行吗?另外这个断路器的额定电流要是电动机额定电流的的多少倍才行呢?