如何理解电抗器前的出线断路器的选择问题?
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2005年09月05日 09:31:01
来自于变压器
只看楼主

在关于变电所的母线保护中,有一条规定:当出线上装有电抗器时,其出线断路器通常按不能切除电抗器前的断路条件来选择。为什么?另,《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92第7.0.1条二款也提到:当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。请继电保护高手解答。

在关于变电所的母线保护中,有一条规定:当出线上装有电抗器时,其出线断路器通常按不能切除电抗器前的断路条件来选择。为什么?
另,《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92第7.0.1条二款也提到:当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。
请继电保护高手解答。
zzdlm_cn
2005年09月06日 09:46:58
2楼
没人来顶?问题太容易?还是...
回复
zzdlm_cn
2005年09月06日 16:44:57
3楼
请高手们关注呀!块两天了,都没人来问津。
回复
nlb
2005年09月06日 18:52:59
4楼
为什么要装出线电抗器?就是为了限制出线的短路电流,以便使用开断容量较小的轻型断路器,以降低工程造价。
既然出线断路器不能分断出线电抗器前的短路电流,所以规范要做此规定了。