刚刚做完一个项目,因为电缆沟的关系,有部分低压电缆线(YJV)重叠在一起放置,请问大师们这样做是否可行?
刚刚做完一个项目,因为电缆沟的关系,有部分低压电缆线(YJV)重叠在一起放置,请问大师们这样做是否可行?
2楼
多根电缆放在一起,不碰上是极难做到的,我们在干活时尽可能规范,保证以后电缆在运行中能达到散热的要求。
回复
3楼
如果你采用的是3+2或者是4+1的电缆,重叠有散热的问题。
如果你采用的是单芯电缆,那么恭喜你,你不光光有散热问题,你还要面临导线之间的相互磁影响,结果是会有中性点漂移,接地线存在很大的感应电流等一系列问题!
回复
4楼
那我现在就这些问题该怎么处理呢 ?
回复
5楼
到底什么问题?
回复
6楼
可以 但是载流量会降低 x0.55 看设计当初是怎么想的
回复
7楼
上面已经讲过,可以规范做的就按规范要求做,做不到的地方就没办法了,把能分开的地方分开吧。