空调机房的问题
newcastle1983
2010年05月24日 10:42:14
来自于中央空调
只看楼主

1、商场如果要设置空调机房的话,空调机房是不是要层层设。为什么?2、其它公建的空调机房呢?如办公等。3、空调机房的门要多宽?商场营业部分和空调机房相通是不是要设前室?谢谢!

1、商场如果要设置空调机房的话,空调机房是不是要层层设。为什么?
2、其它公建的空调机房呢?如办公等。
3、空调机房的门要多宽?商场营业部分和空调机房相通是不是要设前室?
谢谢!
免费打赏
newcastle1983
2010年05月25日 09:38:12
2楼
谢谢楼上的版主提醒,我是做建筑的,对暖通的有些原理不太懂,所以在这请教一下。

希望给个答复,就我的问题!
回复
leikingking_
2010年05月25日 16:47:27
3楼
空调机房没必要层层都设吧!
回复
yjb8000
2010年05月25日 21:16:30
4楼
一般都是每层都有的~
回复
hlm12345
2010年05月25日 22:15:15
5楼
学习学习
回复
newcastle1983
2010年05月26日 14:08:36
6楼
权威人士呢?
回复
blackeye
2010年05月27日 11:01:22
7楼
1)大型商场所用的空调机组比较大,噪声也大,所以应该做机房。但不一定是每层设置,譬如说可以把机房放在二层,通过垂直风管接到一层,那么一层就可以节省出宝贵的面积来赚钱了。
2)这个问题没有统一的答案,因为跟面积大小、空调机的类型有关系。
3)空调机房不得往商场直接开门,应该先做一个小走廊,再进入机房。这一条有的设计师不在意,审图的会提的。门宽似乎不重要,施工现场经常都是空调机到位后再把墙砌起来,所以我觉得宽度可以不考虑机组的大小,能让人进出即可。
回复
jtzysj
2010年05月27日 11:14:10
8楼
(个人意见,多多指教,仅供参考)
1、商场如果要设置空调机房的话,空调机房是不是要层层设。为什么?
2、其它公建的空调机房呢?如办公等。
以上问题可以综合起来回答,看选用的空调机组的类型,考虑是不是每层设置,还有就是投资造价及占地面积的问题,一般商场采用的是空气处理机组,没有必要层层设置机房,以便于操作和维护。
3、空调机房的门要多宽?商场营业部分和空调机房相通是不是要设前室?
空调机房的门一般是考虑空调机组的安装维护条件,避免空调机组进不去机房,还要考虑消防等因素。商业部分和空调机房最好是有前室或者走廊等,一是噪音因素,二是可以避免维修影响商场营业。
回复
snail_yin
2010年05月27日 11:24:06
9楼
补充一下:
大型商场一般每层都会有空调机组,主要还是大型商场一般采用全空气系统,每层面积较大,所须的空调风量也很大,为了避免风管尺寸太大,影响层高,所以一般还是分层设置的比较多。当然,黑眼圈的建议也是可以考虑,但需要建筑很好的配合。
回复
yanlufeng
2010年05月27日 11:27:31
10楼
空调机房的设置应该在底层,考察一些实际项目就清楚了。
回复
newcastle1983
2010年05月27日 17:08:16
11楼
多谢各位指教,大概了解了些!
回复

相关推荐