有哪位大虾愿意帮小弟一把。我想用S7-200的PLC模拟量控制一台用变频器拖动的电机,并且在电机上安装编码器以实现电机速度的闭环控制。
有哪位大虾愿意帮小弟一把。我想用S7-200的PLC模拟量控制一台用变频器拖动的电机,并且在电机上安装编码器以实现电机速度的闭环控制。
2楼
这要用到高速计数器和PID功能,将光电编码器的输入信号(PV值)由高速计数器采集放在一个V存储器中,然后与设定(SV)值一起送入PID回路运算,由模拟量输出模块(如AQW0端)输出电流或电压信号控制变频器,如果你有V43.2 以上的版本可以用向导来做,这样比较容易一些,如果没有可以用PID指令来做,但要将PV值由整数化为双整数再化为实数,输出时将这个过程再反过来一次,可以参照系统手册中的PID和高速计数的程序例子,其它的就只好你自己来做了。
回复
3楼
我提一点建议. 我没有用西门子S7-200作过这方面的案子,不知S7-200有无自带高速记数功能.(OMRON,三菱小型机有自带),高速计数与编码器搭配,模拟量控制可通过数模转换模块实现.
回复
4楼
S7-200的PLC带高速记数功能,其实也可以不用PLC,用变频器的PG卡配光电编码器来实现.
回复
5楼
感谢版主
回复
6楼
高手
回复
7楼
高速记数器是肯定要用的,好象还要有个模拟量的模块,用于速度信号的处理
回复
8楼
楼上的需要模拟量吗,那斑竹说道编码器起什么作用呢?既然要速度反馈,还用编码器那模拟量检测的速度信号和编码器的作用是不是一致呢?
回复
9楼
呵呵,厉害!学到东西了!
回复
10楼
向前辈学习!!!!!
回复
12楼
各们大吓,什么是变频器的PG卡?
回复