我用个问题请教高手: 断路器能否并列使用,比如2个100A 380V 的并列使用,充当200A,???在同一供电系统条件下???要是并列使用有那些弊端,?在规范上有明确规定吗???谢谢指教!!!!!
我用个问题请教高手:
断路器能否并列使用,比如2个100A 380V 的并列使用,充当200A,???在同一供电系统条件下???
要是并列使用有那些弊端,?在规范上有明确规定吗???
谢谢指教!!!!!
2楼
可以啊
回复
3楼
开关是允许并列使用的,但是需要是同种型号的开关。规范上没要求降容,但是一般来说最好加点余度,毕竟两个断路器的接触电阻不完全一样,开断时间也不完全一样
回复
4楼
我觉得应该没有问题吧,最好选择同一系列特性相当的开关比较妥当。
回复
5楼
开关是允许并列使用的,但是需要是同种型号的开关。
回复
6楼
不能盲目的使用同型号的断路器、因为断路器的出厂整定值未必是相同的!!!
回复
7楼
进来学习多学些相关知识 :victory:
回复
8楼
应该可以,但要选择适当
回复
9楼
开关是可以并列使用的,但一般两个小开关的价格大于一个大开关的价格,而且考虑并列时开关的接触电阻和开断时间,最好用一只容量大一点的。
回复
10楼
断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能;试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查
回复
11楼
同意楼上的
回复