各位老师,雪梅7.5匹的水冷机子2台,用来拉130个立方的冷藏库,冷媒F22,单进单出,每台拉250米直径32的排管;现在问题不光温度下不来,回油也不好,机子运行时有间歇性抖动。而且两台压缩机高压都时常的高到20公斤,导致高压保护停机,药水是每台充17.5公斤,请教老师这是什么原因啊?急死了!怕出事故。

各位老师,雪梅7.5匹的水冷机子2台,用来拉130个立方的冷藏库,冷媒F22,单进单出,每台拉250米直径32的排管;现在问题不光温度下不来,回油也不好,机子运行时有间歇性抖动。而且两台压缩机高压都时常的高到20公斤,导致高压保护停机,药水是每台充17.5公斤,请教老师这是什么原因啊?急死了!怕出事故。
免费打赏
荣昌制冷
2010年05月23日 16:43:22
2楼
R22可能充多了,注意保护停机前的瞬间低压压力,把膨胀阀调整好。
回复
co936201979
2010年05月24日 07:57:48
3楼
呵呵;你压缩机不想要啦;制冷剂加那么多;快放掉一点吧
回复
lhm19831225
2010年06月02日 10:20:38
4楼
放点吧!
回复
mdc0402
2010年06月02日 10:31:09
5楼
放点吧
回复
山大116
2010年06月02日 21:51:02
6楼
如果没有储液器的话,赶紧放吧,你这不是制冷压缩机了,改成活塞泵了。
回复
wangyiyanjiu
2010年06月03日 16:45:30
7楼
用排管,制冷剂不多,关键是冷凝压力为什么高
回复
wl871185276
2010年06月03日 17:49:52
8楼
冷却系统怎样,是共用冷却塔么,说详细点么,好让大家判断
回复
wjyx-0001
2010年06月04日 10:01:13
9楼
你的冷库设计温度,吸气压力是多少,都讲清楚了,才好分析。
回复
zyq15948069609
2010年06月06日 13:56:20
10楼
学习中
回复
hoocah
2010年06月07日 00:18:19
11楼
能告诉我低压是多少吗?压缩机温度?膨胀阀型号?冷却水如何?
如果冷却水无问题,可以考虑是否是排空不好,或脏堵
回复