目前本人在一项目开关柜中需作反时限过流保护,而此高压开关柜的高压电流互感器的变比为20/5,问:如果在这开关柜上选用GL15/5A的过流继电器,利用ZN28A-12中的过流线圈,来做这个反时限保护,可否???在实际情况中,像这样做,会出现以下情况:由于电流互感器变比较小,输出功率也较小,从而过流不跳闸,只能做到速断跳闸。
在实际情况中,像这样做,会出现以下情况:由于电流互感器变比较小,输出功率也较小,从而过流不跳闸,只能做到速断跳闸。
目前本人在一项目开关柜中需作反时限过流保护,而此高压开关柜的高压电流互感器的变比为20/5,问:如果在这开关柜上选用GL15/5A的过流继电器,利用ZN28A-12中的过流线圈,来做这个反时限保护,可否???在实际情况中,像这样做,会出现以下情况:由于电流互感器变比较小,输出功率也较小,从而过流不跳闸,只能做到速断跳闸。