求教:如何正确运用反时限过流
he_guiru
he_guiru Lv.3
2005年09月04日 11:03:31
只看楼主

目前本人在一项目开关柜中需作反时限过流保护,而此高压开关柜的高压电流互感器的变比为20/5,问:如果在这开关柜上选用GL15/5A的过流继电器,利用ZN28A-12中的过流线圈,来做这个反时限保护,可否???在实际情况中,像这样做,会出现以下情况:由于电流互感器变比较小,输出功率也较小,从而过流不跳闸,只能做到速断跳闸。

目前本人在一项目开关柜中需作反时限过流保护,而此高压开关柜的高压电流互感器的变比为20/5,问:如果在这开关柜上选用GL15/5A的过流继电器,利用ZN28A-12中的过流线圈,来做这个反时限保护,可否???
在实际情况中,像这样做,会出现以下情况:由于电流互感器变比较小,输出功率也较小,从而过流不跳闸,只能做到速断跳闸。
免费打赏
he_guiru
2005年09月05日 21:19:50
2楼
真心请教,,望各位大虾指导指导
回复
北大山人
2005年09月05日 22:49:21
3楼
只要是选择GL型的过电流继电器,即可做到反时限过硫保护,但是有个整定值是否合适的问题。这种过电流继电器有两种动作方式,一是当电流值达到速断电流值时,启动速断跳闸;二是当被保护线路出现过流时,启动转盘转动,当过电流到达整定值时转盘会高速转动,这时如果过电流继续存在,根据过电流的大小在规定的时间内跳闸。而当转盘带动机构升到动作位置前如果电流消失则电流继电器返回。这个过程既是反时限保护。
回复
he_guiru
2005年09月07日 21:22:17
4楼
请问,电流互感器50/5以下的方案,用GL型过流继电器,继路器能跳闸吗?