弱电与强电之间距离
lidongniao
lidongniao Lv.2
2005年09月04日 09:20:21
只看楼主

在施工布线中,0~10VDC的弱电信号与380V/220V强电信号之间的距离应该为多少?分线管布线\PVC布线\明敷.谢谢各位

在施工布线中,0~10VDC的弱电信号与380V/220V强电信号之间的距离应该为多少?
分线管布线\PVC布线\明敷.谢谢各位
免费打赏
大鼻山
2005年09月05日 12:39:55
12楼
恩,不错。
回复
lidongniao
2005年09月05日 19:47:47
13楼
非常感谢leedreamfly,
回复
s9
2005年09月05日 20:10:00
14楼
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》11.0.2
回复
s9
2005年09月05日 20:50:00
15楼
住宅装饰装修工程施工规范
16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

不好实施。
回复
大鼻山
2005年09月05日 21:05:57
16楼

楼主的问题是;0~10VDC的弱电信号。。。
回复
lidongniao
2005年09月06日 23:03:53
17楼

楼主的问题是;0~10VDC的弱电信号。。。
是的,版主有高见

回复
hmlzhj
2007年01月16日 23:38:07
18楼
怎么回事,leedreamfly发的共享都不能下载了,他发的帖都不能回了,奇怪。。。。
回复
wysun1818
2007年08月28日 14:29:48
19楼
谢谢了!
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
回复
wengbin22
2008年09月16日 22:48:12
20楼
好东西怎么可不顶呢!!!
回复
pangzi13
2008年09月17日 09:41:21
21楼
学习一下 没搞过 不明白
回复

相关推荐