在施工布线中,0~10VDC的弱电信号与380V/220V强电信号之间的距离应该为多少?分线管布线\PVC布线\明敷.谢谢各位
在施工布线中,0~10VDC的弱电信号与380V/220V强电信号之间的距离应该为多少?
分线管布线\PVC布线\明敷.谢谢各位
2楼
最好穿金属管;
最近距离,未见规范规定,越远越好。
回复
3楼
好像有人说是50mm,最好有金属隔离屏蔽。
回复
4楼
具体可参考HG-T 20512-2000《仪表配管、配线设计规定》
回复
5楼
发个图片,摘自上述规范的第7章。
回复
6楼
单单缺少HG-T 20512-2000《仪表配管、配线设计规定》。。。
回复
7楼
那位有HG-T 20512-2000《仪表配管、配线设计规定》,上传共享一下哟?
回复
8楼
弱电和强电最小宽度一般是大于300mm,但在施工布线时是应比这个规范多的为妙,
回复
9楼
大家寻找的是规范依据,不是设计习惯。。。
回复
10楼
诶呀,疏忽了,补充上…………
HG-T 20512-2000 仪表配管、配线设计规定
http://co.163.com/forum/content/224_181312_1.htm
回复
11楼
另外可参考CECS81:1996工业计算机监控系统抗干扰技术规范
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=forum&SubType=downAttach&threadID=181638
回复