请问动水压线如果在静水压线之下,系统会发生什么?为什么?如果是冷冻水系统呢?是因为水泵扬程不够造成的动水压线在静水压线之下么?我做过一地源热泵系统,调试时楼层高些的房间水量就会不足,估计设计的符合和流量不够。我觉得设计把定压罐定在了供水管上也有问题,会导致压力降低,而且楼层高的管子压力可能低于大气压?[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-22 21:31 编辑 ]
请问动水压线如果在静水压线之下,系统会发生什么?为什么?如果是冷冻水系统呢?是因为水泵扬程不够造成的动水压线在静水压线之下么?
我做过一地源热泵系统,调试时楼层高些的房间水量就会不足,估计设计的符合和流量不够。我觉得设计把定压罐定在了供水管上也有问题,会导致压力降低,而且楼层高的管子压力可能低于大气压?
[
本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-22 21:31 编辑 ]
2楼
不流动了吧
回复
3楼
动水压线和静水压线有什么直接关系吗?
回复
4楼
这是定压的原因,不是因为水泵扬程的问题,你将定压罐放到回水上动压线就会到静压线上方了。这都是源于定压点的选择问题,理论上动水压线在静水压线以下也是可行的,不过用的几乎没有。正如你第二个问题提到的管内易形成负压。
回复
5楼
有关系吗,是不是只是流速太慢
回复
6楼
支持4楼的意见。定压放在水泵的入口,整个系统的压力都会大于这个压力;放在水泵的出口整个系统的压力都小于这个压力。
回复
7楼
首先 系统是缺水状态的
其次,运行起来后 循泵的一部分扬程用来克服静压 导致流量下降
若循泵的一部分扬程也不足以克服 那么系统 流量可能为0 甚至循泵处无水 缺水性烧泵
回复
8楼
路过 帮忙 顶起
回复
9楼
路过留名走人
回复
10楼
确实是定压点选择问题
动压线全在静压线下边可能会导致回水动压线低于楼层高度,嗯,出现倒空现象,
定压点选在循环泵入口就好了
如果系统大怕超压也可把定压点选在循环泵旁通管上。
试试,问题一定解决
回复