奇怪的问题
hantanyue
hantanyue Lv.2
2005年09月03日 20:54:02
来自于铁路工程
只看楼主

本人在诸永高速金华段,本工地浇筑的立柱有以下通病:1,外观发黑,2小气泡多且密 ,3立柱底部1.5米左右过了28天或更长时间出现很细,很密,不规则的裂纹。请大家帮忙分析解决问题啊,我刚学校出来,什么都不懂。外观发黑已经排除了脱模剂。如果解决不了,指挥部要炸掉啊。

本人在诸永高速金华段,本工地浇筑的立柱有以下通病:1,外观发黑,2小气泡多且密 ,3立柱底部1.5米左右过了28天或更长时间出现很细,很密,不规则的裂纹。请大家帮忙分析解决问题啊,我刚学校出来,什么都不懂。外观发黑已经排除了脱模剂。如果解决不了,指挥部要炸掉啊。
免费打赏
tianshou_2000
2005年09月04日 17:32:39
2楼
最好发几张照片上来,这样大家能更直观的看到你所描述的现象
回复
stepkan
2005年09月05日 03:43:27
3楼
恩,发相片上来
回复
zhajinbo
2005年09月06日 11:25:22
4楼
是不是水有问题?
回复
wc860364
2006年02月28日 18:55:30
5楼
应该昰水的问题
回复
zhuyue110
2006年03月01日 12:43:16
6楼
发黑是因为混凝土塌落度太大了,气泡是振捣不充分,裂纹用砂浆摸,因该是天气原因。今年浙江比较冷了感觉。
我也是浙江的,你是哪个单位的阿
回复
hgp1387218
2006年04月05日 11:06:56
7楼
估计是拆模时间太长,铁锈的原因,同时没有养护好
回复
hgp1387218
2006年04月05日 11:09:54
8楼
细小裂纹是温差的原因造成的龟裂现象,应是没有养护好的原因
回复

相关推荐