向各位请教:一根4、5百米的10KV高压电缆已有2个中间头,是否可以再做中间头?关于中间头的个数有没有规程规定?
向各位请教:一根4、5百米的10KV高压电缆已有2个中间头,是否可以再做中间头?关于中间头的个数有没有规程规定?
2楼
个人认为,中间接头还是少用
添个中压箱吧
回复
3楼
同意楼上的说法
回复
4楼
在电建电气安装技术规程里有规定,可以看看(2004年的最新版本,A4纸)
回复
5楼
同意二楼,中间头多了事故隐患点也多了,还是少点为妙。
回复
6楼
如果电缆是要并入主网,要看当地供电局的规定,我们这的规定是长度在300米以内的不能作中间头
回复
7楼
实际应用中,俺们原来油浸纸绝缘的电缆都有一根300来米的有5、6个中间头的,现场那个情况只有这样啊。
回复
8楼
这个不清楚有没有规定!
根据我们的实际运行经验看,最多的中间接头是2500米电缆用了10个冷缩接头!
中间接头只要处理好防水,应该没什么问题的。
回复
9楼
没有规程规定用多少个中间头,只要使用者没意见,试验能通过,堆满接头都可以,哈哈!
不过现在的接头技术一般,主要是防水性能不算太好,原则上还是少用为妙。
还有,添中间箱没有一点意义,有那个钱,选好一些的接头吧。
回复
10楼
h
回复
11楼
10KV三芯电缆在150及以下时,长度可以做到1500米,400~500米尽量不要做中间头。
回复