卫生间降板问题
yxy82127
yxy82127 Lv.3
2010年05月21日 15:01:32
只看楼主

小弟刚刚做的工程,卫生间降板250mm。我说此处降板需要加梁,师傅说没事,直接做折板就行,请教高手,这个地方降多少需要做梁?

小弟刚刚做的工程,卫生间降板250mm。我说此处降板需要加梁,师傅说没事,直接做折板就行,请教高手,这个地方降多少需要做梁?
降板.png

降板.png

免费打赏
温员外
2010年05月21日 17:31:39
2楼
你做的折板节点不就是一个梁吗?
300高差以内都没什么问题。下沉式卫生间我一般都选择做梁,受力明确点。我们单位下沉设备一般要求300以上,你这个问下,沉的够不够。
回复
liwei_1974_02
2010年05月22日 09:33:46
3楼
我们这里都这么做,住宅卫生间降板能多高啊?这个做法够用了
回复
ginogao
2010年05月22日 09:36:18
4楼
03G里有明确的做法
回复
zhayanzu-22
2010年05月22日 10:25:02
5楼
这样做同做梁好像没什么区别
回复
tulipsmart
2010年05月22日 13:01:09
6楼
图集
回复
since4891
2010年05月22日 15:34:14
7楼
2@16的钢筋就差不多了
回复
doa0001
2010年05月22日 15:55:41
8楼
这样做没有问题错了250mm这样很小的。只要错了在梁高范围以内都可以认为不算错层。不过这跟梁的扭矩需要自己验算。
回复
eve6566
2010年05月23日 14:22:55
9楼
这样做配筋量并不小,施工也没简单,不如做梁,受力明确更明确
回复
zxoscar520
2010年05月23日 18:04:05
10楼
04G101-4上面有构造要求的啊,板局部升降小于等于300mm的都可以这样做啊!
回复
xyaegis
2010年05月25日 22:52:12
11楼
不知道施工是不是麻烦些,不过设计上应该没问题。
回复