大家帮忙看下是什么原因,大便器反溢!
czhly
czhly Lv.2
2005年09月03日 15:17:50
来自于水处理
只看楼主

有栋六层加阁楼住宅楼,底层是储藏室,最近二层的用户跑来诉苦说:他的大便器只要四五六层大便器一冲水,那么他家的大便器水就往上翻,水和大便就涨出来而且涨的好高。他的对门二楼也是这样情况,以前一楼也会这样,他们二楼那时候就不会可是一层的在大便器与污水立管间再接了个存水弯,就没有那么严重了,就是会有水泡一样,不会溅出来了。他们一层一好,二层就出现这样的情况了。我也去看了什么都好,排气也通畅,大便器下水也通畅,底下排水也通畅,可就是找不出毛病

有栋六层加阁楼住宅楼,底层是储藏室,最近二层的用户跑来诉苦说:他的大便器
只要四五六层大便器一冲水,那么他家的大便器水就往上翻,水和大便就涨出来而
且涨的好高。他的对门二楼也是这样情况,以前一楼也会这样,他们二楼那时候就不会
可是一层的在大便器与污水立管间再接了个存水弯,就没有那么严重了,就是会有
水泡一样,不会溅出来了。他们一层一好,二层就出现这样的情况了。我也去看了
什么都好,排气也通畅,大便器下水也通畅,底下排水也通畅,可就是找不出毛病
希望大家给点意见!谢谢!
春风拂面
2005年09月03日 20:27:47
2楼
排气通畅应该不会出现这样的事啊
回复
ymzheng
2005年09月03日 21:13:57
3楼
能不能找出设计图纸先分析一下设计上是否存在小弊病。
回复
carljing
2005年09月03日 23:50:15
4楼
顶部可能通气不畅,检查一下楼顶通气管设置是否合理,出现这样的问题肯定是通气不好,局部出现真空区域