求教关于基础梁的问题
lqhfut
lqhfut Lv.4
2010年05月21日 12:49:36
来自于地基基础
只看楼主

基本情况如下: 本工程为3层框架结构,拟采用柱下独立基础,根据地质报告,基础埋深3.5m个人考虑做法如下:1 基础埋置深度3.5m,个人觉得较深,在-0.050处设置拉梁,拉梁布置在柱与柱之间,且底层有填充墙处也布置拉梁,按框架梁配筋;2 基础承台上布置基础梁,梁底与基础承台齐,仅在独立基础间布置;问题如下:1. 以上拉梁的布置是否适当;2 基础梁的布置是否适当,如何配筋?

基本情况如下:
本工程为3层框架结构,拟采用柱下独立基础,根据地质报告,基础埋深3.5m

个人考虑做法如下:
1 基础埋置深度3.5m,个人觉得较深,在-0.050处设置拉梁,拉梁布置在柱与柱之间,且底层有填充墙处也布置拉梁,按框架梁配筋;
2 基础承台上布置基础梁,梁底与基础承台齐,仅在独立基础间布置;

问题如下:
1. 以上拉梁的布置是否适当;
2 基础梁的布置是否适当,如何配筋?
免费打赏
wl-4810
2010年05月21日 13:32:11
2楼
在-0.050处设置DKL,可按框架梁设计。
本人感觉基础承台处不必要再布设基础梁,(要看是否有地下室),可填回填系数为3-5之间,根据回填土的密实度
回复
liwei_1974_02
2010年05月21日 13:37:28
3楼
1,-0.05处拉梁需要设置,可以按照计算配筋,但需考虑由于地基土冻胀向上的拱力,上铁按通长筋布置;
2,首层填充墙下可以不设置拉梁,用元宝形基础,但要求房心回填土必须夯实,这样比较经济;
3.基础承台上不设置拉梁。
回复
manqini
2010年05月21日 20:23:01
4楼
既然布置了框架梁,我觉得基础梁可以不用在布置了
回复
万层大厦
2010年05月21日 20:28:55
5楼
为什么要做这么深呢??
可以做一下地基处理,把基底提上来!~

如果要做DKL,要按层建入模型

拉梁的DKL的意义不一样,建议看看基础规范,什么情况下要设置拉梁
回复
eve6566
2010年05月23日 10:35:40
6楼

--------同意6楼观点。
既然-0.05处设了拉梁,为什么“首层填充墙下可以不设置拉梁”呢?-0.05处拉梁不就是首层填充墙下拉梁吗?难道你的意思是-0.05处填充墙下用元宝形基础,非填充墙下设拉梁?
回复
yanzisunyan
2010年05月23日 13:02:08
7楼
学习中
回复
zxoscar520
2010年05月23日 21:02:13
8楼
顺便问一下底层的楼板怎么布置呢?是在—0.05处吗?
回复
birdsky001
2010年05月23日 21:43:20
9楼
拉梁的要设置主要是因为柱传的竖向力差别比较大,如果拉两上面有填充墙的话,要按照框架梁来设计。
回复
liudongyu119
2010年05月24日 17:17:33
10楼
基础不需要埋那么深,一般不小于建筑物高度的1/15;只需设置一道地梁即可
回复
g309149998
2010年05月24日 18:53:17
11楼
可以拉梁 起拉结柱子的作用 也可以承受一层砖墙的荷载。
回复

相关推荐

APP内打开