这是我1个人(设计订购电器\安装电器接线\PLC编程现场安装及调试)负责的控制箱,看看有哪里不符合规范要求的,请指正.
这是我1个人(设计订购电器\安装电器接线\PLC编程现场安装及调试)负责的控制箱,
看看有哪里不符合规范要求的,请指正.
2楼
放大图
回复
3楼
一二次线走得不好!
接地应用黄绿线.
回复
4楼
兄弟,接线工艺要提高呀!!幸好用的走线槽 ,不然工艺,嘿嘿............
回复
5楼
一次二次走线都有点难看,线扎二次最好50一个,一次100,
用BV线就没必要那么多固定线的夹子,而且好看
门地线没做,地线没有用双色线,且PE和N没明显标识
像你这箱,进出线最好引到端子排,因为直接挂元器件不好走线
回复
6楼
线扎二次最好50一个,一次100,
没看明白什么意思.
用BV线就没必要那么多固定线的夹子,而且好看 .
我这用的也是BV单芯硬线.
门地线没做,地线没有用双色线,且PE和N没明显标识
标识有现成的吗?还是要自己做?
进出线最好引到端子排,因为直接挂元器件不好走线.
好象很多控制箱都没有进出线的专门端子排.
回复
7楼
回复
8楼
不知怎么样才能提高接线工艺呀,
有这方面的书籍吗?
请各位大哥指点一下.
回复
9楼
门上皮条好丑啊,呵呵
门上也可安装行线槽的
带铰链的门均应设置接地线与主接地母线连接。
回复
10楼
50 100 是指用卡子的间隔距离 这里的单位应该是厘米.
;-)
回复
11楼
线扎二次最好50mm一个,一次100mm一个,这是施耐德配线工艺要求,你完全遵守觉得好看,
你用的是BV单心硬线,硬线走型好看,像你小箱,元器件之间距离不过200,硬线本身就可以支撑,不会下垂,没有必要用线夹子固定在门上,那样更能横平竖直