请问"低压动力控制柜"的国家标准编号是多少? GB---及标准电子书.380V电机用控制柜(箱).室内或室外.
请问"低压动力控制柜"的国家标准编号是多少? GB---
及标准电子书.
380V电机用控制柜(箱).室内或室外.
2楼
按CCC的规定,按GB7251.1,如:XL21类
回复
3楼
申请CCC时候型号最好用XL-□。
这样子XL-21、XL-52等XL系列都可以用一张证书涵盖,
在政策允许范围内合理缩减企业负担。
回复
4楼
请问一般的挂墙上的低压动力控制箱是怎么编型号的?/
回复
5楼
XXM XRM.分为动力和照明或是明装暗装
回复
6楼
JB/T 9666-1999
JK型交流低压电控设备,不是国标是行标
回复
7楼
全称“低压成套开关设备和控制设备标准应用手册”,国标GB7251-1997。控制柜为XL,控制箱为XM(R)。
回复
8楼
此手册有电子版吗?哪位能提供吗?谢谢
回复
9楼
配电箱型号太多,个人觉得太复杂。
于是,我们申请配电箱的CCC证书,只用了一个型号:CHX1。
CH为我们企业编号,X指配电箱,1设计序号,呵呵。
回复
10楼
我理解XL是动力用,XM是照明用,R表示嵌入式安装。
不知道是否正确。
回复
11楼
我这有一个看看能不能用上