请问是不是在配电干线上必须设置漏电保护器以减少接地故障电气的火灾危险,有强制规范要求么什么样的场所必须设置

请问是不是在配电干线上必须设置漏电保护器以减少接地故障电气的火灾危险,有强制规范要求么
什么样的场所必须设置
免费打赏
zzdlm_cn
2005年09月03日 11:45:22
2楼
关于防止电气火灾的漏电保护好象只有在住宅中的总配电箱或集中计量箱中使用.而对于变压器低压侧的接地故障保护一般以普通的断路器保护或装设专用的零序保护.
回复
张元方
2005年09月03日 11:56:08
3楼
要看您依据什么标准,国家强制性标准《GB7251.3-1997低压成套开关设备和控制设备 第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》中没有此项规定,民用建筑电气设计规范《JGJ/T 16-92 民用建筑电气设计规范》<8.6 低压配电线路的保护>中“对位于总等电位联结作用区以外的TN、TT系统的配电线路应采用漏电电流动作保护”的条文,由于本身是推荐性标准,所以不带有强制性。但如果其它强制性标准引用了它,那它就是强制性的,这个我还没见到过。

回复
ttt001
2005年09月03日 13:25:11
4楼
GB50054-1995
第4.4.1条 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。
回复
pqd6458
2005年09月03日 15:35:14
5楼
楼主是否搞错拉?漏电保护器的作用是防止人触电,而不是用于预防电气火灾。用于预防电气火灾应是熔断器或有过流脱扣装置的开关。
回复
遵义
2005年09月03日 15:38:10
6楼

500mA防止人触电?
回复
wuqiurui
2005年09月03日 17:40:28
7楼

不适,我刚看了。