关于管道直饮水循环水量问题
chsh409
chsh409 Lv.5
2010年05月20日 23:12:49
来自于纯水系统
只看楼主

管道直饮水循环流量具体怎么求啊?网上有说统一按照直饮水设计流量的百分比确定,也有说按照配水管网的容积水量定时全循环,还有取一个用水龙头来定的。按百分比的话具体取百分之多少,如果不知道建筑物具体情况的话,有没有一种简单的方法确定。

管道直饮水循环流量具体怎么求啊?网上有说统一按照直饮水设计流量的百分比确定,也有说按照配水管网的容积水量定时全循环,还有取一个用水龙头来定的。按百分比的话具体取百分之多少,如果不知道建筑物具体情况的话,有没有一种简单的方法确定。
免费打赏
chsh409
2010年05月22日 01:55:20
2楼
没人知道怎么算吗?
回复
hinew
2010年06月03日 17:34:40
3楼
个人意见:直饮水 应该要按户数算吧。。有关的应该有一个百分比的。呵呵!
回复
chsh409
2010年06月04日 19:02:51
4楼
哦,谢谢了,不知道谁有经验的,具体百分数是多少!
回复
zzw1413
2010年06月08日 09:42:05
5楼
按照给排水设计计算,水龙头有额定流量。。。
回复
robot_li
2010年06月09日 22:00:39
6楼
我之前设计的项目都是按循环回路中所有管道的最低流速为0.5米/秒来确定的,微生物控制很好
回复
shenjian0411
2010年06月23日 16:43:42