需用系数和功率的“新”问题!请关注!
99xiong2008
2010年05月20日 18:52:51
只看楼主

有一宿舍项目,总配电箱XL21的总功率Pe是按分配电箱的43.9KW总和,还是按分配电箱的计算功率30.7KW的总和呢?问的是“总功率”的计算方法!!是按分配电箱的计算功率(30.7KW)?还是安分配电箱的装机功率(43.9KW)?因为这样算下来总功率相差很大?请大家讨论,具体请况看下图![ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-5-21 08:32 编辑 ]

有一宿舍项目,总配电箱XL21的总功率Pe是按分配电箱的43.9KW总和,还是按分配电箱的计算功率30.7KW的总和呢?

问的是“总功率”的计算方法!!是按分配电箱的 计算功率(30.7KW)?还是安分配电箱的 装机功率(43.9KW)?

因为这样算下来总功率相差很大?请大家讨论,具体请况看下图!





[ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-5-21 08:32 编辑 ]

Drawing1.JPG

免费打赏
woheni2010
2010年05月20日 20:17:58
2楼
总相不是也要考虑KX的么
回复
99xiong2008
2010年05月20日 20:56:00
3楼
自己顶!!!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年05月20日 21:29:10
4楼
如果是总的有功功率,应该按后者30.7kW来算,乘以同时系数,就得到总的有功功率;前者只是代表工作容量。个人理解,参考之。
回复
sunzmyy
2010年05月21日 08:21:45
5楼
考虑需用系数
回复
99xiong2008
2010年05月21日 08:30:47
6楼
谢谢各位的热心回复,我知道有需用系数的!
不过我问的是“总功率”的计算方法!!是按分配电箱的 计算功率(30.7KW)?还是安分配电箱的 装机功率(43.9KW)?

[ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-5-21 08:32 编辑 ]
回复
lhgolxy
2010年05月21日 08:59:15
7楼
安分配电箱的装机功率(43.9KW
回复
fancunshang
2010年05月21日 09:14:16
8楼
回复
tangxfy
2010年05月21日 09:14:57
9楼
个人觉得都可以,只是按分配电箱的计算功率(30.7KW)与分配电箱的装机功率(43.9KW)计算总功率取的系数不同而已。
回复
99xiong2008
2010年05月21日 11:57:40
10楼
请问9楼的,那系数有什么不同呢?
回复
99xiong2008
2010年05月22日 19:33:40
11楼
怎么没有人回答了呢?