帮忙看一下地源热泵测试数据
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2010年05月20日 18:10:24
来自于热泵工程
只看楼主

这个换热数据怎么看?电话里测试单位讲了一下还是没明白如果水流量变化或者进出水温度变化换热量数据是否会变?

这个换热数据怎么看?
电话里测试单位讲了一下
还是没明白
如果水流量变化或者进出水温度变化
换热量数据是否会变?
3a862eb7569a5537a3f8.rar
171 KB
立即下载
免费打赏
summer_cad
2010年05月21日 13:17:09
3楼
楼主
这是哪个城市的数据啊?
回复
tkdy2002
2010年05月21日 14:08:20
4楼

郑州黄河边的
回复
zhanghaiming1688
2010年05月21日 15:07:09
6楼
现在的测试方法没有统一的标准,测试方法也是各不相同,得出的结果也是大相径庭,只能作为参考.如果实际运行工况和测试工况不一样那换热量也会不一样.
回复
田安东
2010年05月21日 18:57:22
7楼
实际的出水什么的 温度还有换热量是不一样的 这个只还是理论测试的数据 如果想具体的了解这个地区的土壤热物理性质 还是需要连续几年的跟踪 不过个人感觉你那个地方的换热量不小的 地下应该是有岩石层吧
回复
rqb1190
2010年11月18日 14:06:21
8楼
实际的出水什么的 温度还有换热量是不一样的 这个只还是理论测试的数据 如果想具体的了解这个地区的土壤热物理性质 还是需要连续几年的跟踪 不过个人感觉你那个地方的换热量不小的 地下应该是有岩石层吧
回复
hf1984
2011年02月15日 09:06:27
9楼
地下常年恒温,我们测试一两天也算可以,主要软件模型还没突破,在根上还没解决好导致计算结果大相径庭
回复
xiaohonghai
2011年03月26日 15:13:10
10楼
大家觉得测试那一家比较好
回复

相关推荐