2楼
一般是前面水管管径用后面的管径平方相加再开根号。基本上工程有改动都这样计算。
回复
3楼
你的方法只能保证主管截面积与各支管截面积之和相等,其实工程设计配管时未必如此简单。
回复
4楼
楼主首先要查阅样本,确定所有末端设备的水流量之和。然后参考本论坛“各个管径的空调水管的安装间距至少为多少?”这个主题,其中10楼到15楼的帖子对你有帮助。
回复
5楼
确定所有末端设备的水流量之和
回复
6楼
根据水流速确定。水流速标准在空调工程设计手册上可以查到。
回复
7楼
兄弟,根据末端的水流量、水流速标准以及管道阻力平衡设计综合计算考虑。以达到系统最佳的目的。
回复
8楼
用流量和流速确定:4V/3600派W开根号 V是水流量 W是流速
回复
9楼
我都是根据流量和流速查动力手册确定的
难道还有更多的讲究?
希望高手指教
回复
10楼
水管管径d由下式确定:
d 2 =4*mw/(3.14*v)
式中mw------------水流量, m³/s; v------------水流速, m/s
建议,水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用,经试算来确定其管径,
表一、管内水流速推荐值(m/s)
管 径㎜ 15 20 25 32 40 50 65 80
闭式系统 0. 4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4 1.2~1.6
开式系统 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.8 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4
管 径㎜ 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 1.3~1.8 1.5~2.0 1.6~2.2 1.8~2.5 1.8~2.6 1.9~2.9 1.6~2.5 1.8~2.6
开式系统 1.2~1.6 1.4~1.8 1.5~2.0 1.6~2.3 1.7~2.4 1.7~2.4 1.6~2.1 1.8~2.3
回复