请教全空气机组问题
godwangyan
godwangyan Lv.3
2010年05月20日 16:36:24
来自于中央空调
只看楼主

一全空气机组,风量40000,原设计送、回风风管尺寸为2000*630,现在送风管已经做好,回风管并排放置,可是由于尺寸太大,回风管放不进去,请问把回风管尺寸改为1400*630的,送风管尺寸不变可行否?(回风管的预留洞也就能容下1400*630的了)。请大家帮帮忙,感激不尽。

一全空气机组,风量40000,原设计送、回风风管尺寸为2000*630,现在送风管已经做好,回风管并排放置,可是由于尺寸太大,回风管放不进去,请问把回风管尺寸改为1400*630的,送风管尺寸不变可行否?(回风管的预留洞也就能容下1400*630的了)。请大家帮帮忙,感激不尽。
cnbbzz
2010年05月20日 19:54:56
2楼
不知道机组服务场合, 无法估计新风量有多大, 无法判断.

不知道系统构成, 不知道是否有排风, 如果有, 不知道从哪里排, 亦无法判断.
回复
godwangyan
2010年05月21日 14:22:31
3楼
会所地下室,新风12000风量。
回复
cnbbzz
2010年05月21日 14:34:44
4楼
回复
emmas
2010年05月21日 16:21:31
5楼
如果你的新风量按15%取的话,应该可以用1400X630的回风管
回复
godwangyan
2010年05月24日 11:53:26
6楼
谢谢了。
回复
co1454648606394
2016年05月05日 12:55:02
7楼
godwangyan 发表于 2010-5-21 14:22 会所地下室,新风12000风量。谢谢分享 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
co1454648606394
2016年05月05日 12:55:07
8楼
cnbbzz 发表于 2010-5-21 14:34 谢谢分享 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
co1454648606394
2016年05月05日 12:57:22
9楼
emmas 发表于 2010-5-21 16:21 如果你的新风量按15%取的话,应该可以用1400X630的回风管谢谢分享 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
guo9jin
2016年05月10日 20:58:33
10楼
风速8.8m/s有点大,只是一小段凑合做没事
回复

相关推荐

APP内打开