一般图纸上要求地面不能走管子,所以给水管都是沿墙横向暗敷的。而现在很多墙体都是空心砖的,不能横向剔槽,这不是很矛盾吗?望各位发表各自的看法。
一般图纸上要求地面不能走管子,所以给水管都是沿墙横向暗敷的。而现在很多墙体都是空心砖的,不能横向剔槽,这不是很矛盾吗?望各位发表各自的看法。
2楼
要求建筑专业给予配合 可以给他们提条件
回复
3楼
无路可走啦,
卫生间的墙不要用空心砖啦,用实心地。
回复
4楼
还有轻钢龙骨强,拦腰从中间穿一根管,墙就不墙了!
不知道建设部的老爷们推广使用这些东西的时候有没有考虑过这些问题!哪一天地震倒下来,他们换个人成事后诸葛亮了!
回复
5楼
实在不行就明设置在墙面上.
回复
6楼
我看工地上的空心砖一样在剔槽呀。。。
回复
7楼
为什么“一般图纸上要求地面不能走管子”?《铝塑复合管技术规程》有说道“宜敷设于地面找平层”。
我们这里现在有用分水器后面,每个器具一个铝塑管拉过去的,没问题呀。
回复
8楼
敷设在找平层内,1影响土建结构,2管道自身保护深度不够
最好还是明设!我提倡!!
回复
9楼
攀附在墙上不就可以了?
回复
10楼
8楼同行,在找平层内敷设是如何影响土建结构的呢?高层住宅情况,只能敷设在找平层内,在采暖地区,由于分户计量的原因,采暖分户管也肯定要敷设于找平层内.一般做法是土建把找平层加厚,原来20~30厚的加到80~100厚.困难的在多层住宅,不过目前要求水表出户,可以在一层室内地坪以下解决布管问题.敷设于找平层内的措施,作为长期以来的通常做法,可以认为是已经经过实践检验了的.
关于管道自身保护深度不够的问题,实际上在埋设于找平层情况下,其受力是管道自身与外包素混凝土共同作用,类似于室外排水管360度满包混凝土的情况,并且力学条件更好.唯一要注意的是在敷设管道处标示临时红线以防装修时不慎破坏管道.
回复
11楼
做夹墙卡墙吧,就解决了.