小弟最近碰到个难题,就是手上一个工程的外脚手架搭设过程中,遇到一个大门洞,门洞尺寸为7m*7m,门洞位置的脚手架必须悬空,编方案的时候遇到难题了,这个地方的脚手架计算该怎样计算,用钢管承受得了吗?还是要用工字钢横架在洞口位置,该用多大的工字钢?有什么规范可依的吗?请大侠帮帮忙,提个意见.谢谢!!!
小弟最近碰到个难题,就是手上一个工程的外脚手架搭设过程中,遇到一个大门洞,门洞尺寸为7m*7m,门洞位置的脚手架必须悬空,编方案的时候遇到难题了,这个地方的脚手架计算该怎样计算,用钢管承受得了吗?还是要用工字钢横架在洞口位置,该用多大的工字钢?有什么规范可依的吗?请大侠帮帮忙,提个意见.谢谢!!!
2楼
可用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2001(2002年局部修订)计算。
回复
3楼
遇到门洞为什么就要悬挑啊?加连墙件不就可以了吗?不明白为什么遇到门洞就得悬挑,?能给个图吗?《建设施工手册》这本参考书也不错,可以作为参考,论坛有电子版的
回复
4楼
哦,没说清楚,是脚手架搭设时要留出一个7m*7m的门洞
回复
5楼
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》只是对留设门洞时的一些构造要求进行说明而已,没有具体的计算,我的情况与它上面的情况有区别,它的门洞最大才4.5m我的达到了7m*7m
回复
6楼
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2001(2002年局部修订)计算。
回复
7楼
可以多搭几根斜撑,做成桁架式结构,并用双立杆,需要进行验算,另外,在门洞上部设悬挑梁(槽钢、工字钢均可),然后按照悬挑脚手架进行验算~
回复