采暖入口用什么阀门最好啊
星moon
星moon Lv.2
2005年09月02日 19:29:38
来自于采暖供热
只看楼主

在入口处用了两个闸阀、一个过滤器、一个调节阀可有人提出用闸阀不好。请教各位了!

在入口处用了两个闸阀、一个过滤器、一个调节阀可有人提出用闸阀不好。请教各位了!
免费打赏
zhengxufeng
2005年09月02日 21:34:33
2楼
热力入口加平衡阀,系统平衡很容易调节。现在我们做的几个大的小区外线入口都加平衡阀
回复
nky6666
2005年09月04日 09:29:39
3楼

一般设在回水管上
回复
80教育
2005年09月05日 11:11:33
4楼

正确!
回复
lpfei108
2005年09月05日 11:34:58
5楼
我们是参照河北省工程建设标准设计05系列建筑标准设计图集中的05N1采暖工程选取的,在12页室外地沟安装热水采暖入口装置,供水在过滤器前后各装一个闸板阀或蝶阀,回水装一个平衡阀一个闸板阀或蝶阀。
回复
星moon
2005年09月05日 19:21:11
6楼
入口给水用:闸阀+过滤器+调节阀;回水:闸阀.此种做法可取吗?
回复
thjthj1013
2005年09月06日 12:29:15
7楼
调节阀设置在回水管。用蝶阀好些。
回复
shigu
2005年09月06日 13:58:01
8楼
根据华北标办的91SB1-1(2005)暖气工程中的做法
在采暖入口加设了手动调节阀或平衡阀,并且说明“单体设计可根据总体调节的需要,加设差压调节或流量自动调节装置,设在供水或回水管上由设计决定。”
回复
songshijie
2005年09月14日 15:42:53
9楼
如果加平衡阀系统阻力会增加多少?
回复
dper
2005年09月15日 16:03:15
10楼
蝶阀也能用来调节流量,个人认为能用来代替平衡阀在热力入口的位置如果系统不是很大
回复
assassin532000
2005年09月16日 11:14:36
11楼
我们设计的一般都是参考华北标91SB1的热力入口做法,虽然比较老,但是也是有据可依啊
回复