在入口处用了两个闸阀、一个过滤器、一个调节阀可有人提出用闸阀不好。请教各位了!
在入口处用了两个闸阀、一个过滤器、一个调节阀可有人提出用闸阀不好。请教各位了!
2楼
热力入口加平衡阀,系统平衡很容易调节。现在我们做的几个大的小区外线入口都加平衡阀
回复
3楼
一般设在回水管上
回复
4楼
正确!
回复
5楼
我们是参照河北省工程建设标准设计05系列建筑标准设计图集中的05N1采暖工程选取的,在12页室外地沟安装热水采暖入口装置,供水在过滤器前后各装一个闸板阀或蝶阀,回水装一个平衡阀一个闸板阀或蝶阀。
回复
6楼
入口给水用:闸阀+过滤器+调节阀;回水:闸阀.此种做法可取吗?
回复
7楼
调节阀设置在回水管。用蝶阀好些。
回复
8楼
根据华北标办的91SB1-1(2005)暖气工程中的做法
在采暖入口加设了手动调节阀或平衡阀,并且说明“单体设计可根据总体调节的需要,加设差压调节或流量自动调节装置,设在供水或回水管上由设计决定。”
回复
9楼
如果加平衡阀系统阻力会增加多少?
回复
10楼
蝶阀也能用来调节流量,个人认为能用来代替平衡阀在热力入口的位置如果系统不是很大
回复
11楼
我们设计的一般都是参考华北标91SB1的热力入口做法,虽然比较老,但是也是有据可依啊
回复